全球顶尖的汽车精密零部件制造商电能质量改造
江苏安科瑞微电网研究院有限公司
2026国际电子电路(深圳)展览会(HKPCA Show)
2026年10月13日 16:55:09 人气:75 来源: 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
蒂森克虏伯 电能 质量改造圆满落地!
——2MWp 分布式光伏 + 2台 ANSVG150kvar,让精密制造用上"干净电"
改造后厂区配电室实景
当全球顶尖的汽车精密零部件制造商,遇上专业的电能质量治理——一场围绕"绿电消纳 + 无功补偿 + 谐波抑制 "的改造,在该厂区圆满收官。
01|百年德企的"绿电"烦恼
屋顶 2MWp 光伏,绿电日夜入网。
但光伏发电有个"副作用"—— 无功大、波动猛 。 厂区原有 SVC 扛了 13 年,三个老毛病全踩在"无功"上:
▍ 响应太慢 :秒级投切跟不上秒级波动的光伏出力,无功补不到位; ▍ 轻重失衡 :轻载过补跳闸、重载欠补罚款,电费账单两头挨刀; ▍ 谐波放大 :6% 电抗率对 3 次谐波无能为力,谐波一叠加直接烧开关。
02|对症下药:2 台 ANSVG150kvar
现场勘测与数据采集完成后,为其量身定制治理方案:加装 2 台 ANSVG150kvar 静止无功发生器 ,替换原有老化 SVC 补偿回路。
ANSVG150kvar 静止无功发生器现场安装实景
03|数据说话:治理效果一目了然
负载侧功率因数低至 0.48、需求无功 70.3kvar;SVG 投入后,电网侧 DPF 达 1.00,系统无功趋近于 0。
轻载工况:负载侧 DPF 0.48 → 电网侧 DPF 1.00
负载需求无功 288kvar、DPF 仅 0.88; SVG 投入 输出 91.1kvar 无功补偿后,电网侧 Qs 仅剩 0.9kvar,DPF 稳稳拉满至 1.00。
重载工况:288kvar 无功需求 → 电网侧仅 0.9kvar
无论轻载重载,电网侧功率因数始终≈1,无功"只欠不还"的时代终结。
04|客户价值:看得见的收益
▍电费优化:功率因数达标, 力调电费 由"罚款"转为"奖励";
▍设备延寿:谐波电流大幅降低,变压器、电缆、开关发热减少,使用寿命延长;
▍安全护航:13 年高龄 SVC 光荣退役,复合开关烧毁隐患消除;
▍绿电顺畅:光伏消纳与无功补偿协同,绿色电能真正"用好"而非"并入"。
焕然一新的厂区配电系统
大厂认可,实力见证。从百年德企的严格考察,到改造后的数据验证,这一次,我们再次用专业证明:电能质量治理,不是"锦上添花",而是精密制造的"刚需配置"。
如果您的厂区也有光伏并网、功率因数不达标、谐波超标、补偿装置老化等问题,欢迎留言或私信,为您量身定制电能质量治理方案。