☁️保山阴17~25℃北京 16/7℃上海 23/16℃广州 31/22℃深圳 31/22℃杭州 22/15℃成都 21/13℃全国天气 »登录
0% 预计阅读 3 分钟 · 829 字

冷水机正常的标志冷库设计与安装

珠海市弘捷制冷设备有限公司 32 次阅读 机械制造

欢迎光临MAC智能机械有限公司官网

1、冷水机压缩机启动后应无杂音工作平稳,各维护控制原件应能正常工作。

2、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1. 5~3kg/C㎡, 对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0. 5kg/c

㎡以上。油温不应低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。

3、工作中手摸卧式冷凝器应是上热下凉,冷热交界处为制冷剂的界面,油分离器上热下部不太热,冷热交界处为油的

4、吸气温度比蒸腾温度高5~15°℃, 正常工作时吸气温度不宜逾越15℃, 关于空调系统来说,蒸腾温度比被冷却介质温

度低5℃左右,关于冷藏装置而言吸气温度比被冷却介质温度低10~15°℃左右为直。

5、排气温度不直逾越115℃.(R22).压缩机正常工作时,冷凝压力不逾越1. 4MPa(对水冷机组而言), 对空冷却冷凝器而言冷凝压力不逾越1. 95WPa.

6、对装有自动回油装置的系统而言,自动回油管应是时冷时热,液管过滤器前后温度应无明显的温差,对装有贮液器的系统而言,制冷剂液面不低于此液面指示器的1/3处。

7、膨胀阀的阀体结霜、结露应均匀,(空调系统中不应结霜)但出口处不能发现有稠密的结霜,液体流经膨胀阀时只能

听到沉闷的细微声响。

8、冷却水、冷媒水应满足,水压应不小于0. 12MPa, 水流量应符合设计要求冷却水温一般在32°℃左右。

9、气缸壁不应有部分发热和结霜情况,空调产品,吸气管不应有结霜现象,关于冷藏产品而言:吸气管结霜一般结至

10、在一定的水压、水量的条件下,进出水应有明显的温差,一般温差为3~5℃ 11、系统中不应有走漏、渗油的现

急,各压力表指针应相对平稳,压缩机电流不应大于额定电流,绝缘电阻不应小于5MΩ.

公司地址:珠海市斗门区湖心路诚丰新园1352号

邮箱: 13570615290@163.COM

工业冷水机-水冷式的应用

食品冷库应该注意哪些卫生问题?

食品冷库建造和使用中需要注意的问题

↑